我厂一台高压给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳,微机综合保护显示1段电流动作,摇测电缆及电机绝缘良好,再换了备用开关及综保后还是同样的症状!开关在实验位置合跳正常!一摇进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急急!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liangshan740911
    保护装置1段电流定值15,动作时间0.05,电机800千瓦,电流90安,互感器变比150:5,我调了微机综保上的辅助保护,投入"抬高电流1段"软压板,电机正常启动.
    2007-10-05 09:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • cz13306196492
    cz13306196492 板凳
    保护装置设置存在问题,参照说明书调节一下,过流及速断值。