土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高压开关跳闸的原因

请教高压开关跳闸的原因

发布于:2007-10-04 10:48:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂一台高压给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳,微机综合保护显示1段电流动作,摇测电缆及电机绝缘良好,再换了备用开关及综保后还是同样的症状!开关在实验位置合跳正常!一摇进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急急!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liangshan740911
    保护装置1段电流定值15,动作时间0.05,电机800千瓦,电流90安,互感器变比150:5,我调了微机综保上的辅助保护,投入"抬高电流1段"软压板,电机正常启动.
    2007-10-05 09:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • cz13306196492
    cz13306196492 板凳
    保护装置设置存在问题,参照说明书调节一下,过流及速断值。
    2007-10-04 15:57:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机失磁以后怎么处理

在我们的一些发电厂存在这发电机失磁的故障,故障出现以后我们的运行人员就的解列发电机了给我们带来了很多麻烦请大家说说我们应该怎么做呢

回帖成功

经验值 +10