土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机失磁以后怎么处理

发电机失磁以后怎么处理

发布于:2007-10-04 10:46:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在我们的一些发电厂存在这发电机失磁的故障,故障出现以后我们的运行人员就的解列发电机了给我们带来了很多麻烦
请大家说说我们应该怎么做呢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tshszscr
    tshszscr 沙发
    发电机能否异步运行取决于转子发热程度吧,还有系统无功是否有足够多一供给该异步运行的发电机
    2007-10-30 15:09:30

    回复 举报
    赞同0
  • danggang19880306
    我们厂的为12MW发电机
    我们用的是DAVR励磁柜一般是失励磁以后可以继续运行但时间不长就的解列,
    请问各位高手有没有更好的办法了
    2007-10-21 10:45:21

    回复 举报
    赞同0