急急急!配电间和仪表间是否可以安装暖气片???
急急急!配电间和仪表间是否可以安装暖气片???
我查过施工验收规范并没有提及配电间和仪表间是否可以安装暖气片,但这边监理说安装暖气片不安全(漏水),希望知情的高手给与指点,最好说明 条文出自哪个规范,我好学习一下,谢谢
发布于
2007-10-04 09:37:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hong99666
因这配电间有EPS和UPS等柜,有的柜中的PLC也对温度有要求,固需要采暖,最终我们这里监理建议采用焊接的暖气片,放弃760等螺纹连接的暖气片。
2007-10-10 22:21:10
来自 PC
评论
举报
lingxuct
配电间和仪表间都因电气元件会产这生热,不需要暖气,以不装为宜,如果装了,把管线短接(不用)。
2007-10-04 12:55:04
来自 PC