土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急急急!配电间和仪表间是否可以安装暖气片???
我查过施工验收规范并没有提及配电间和仪表间是否可以安装暖气片,但这边监理说安装暖气片不安全(漏水),希望知情的高手给与指点,最好说明 条文出自哪个规范,我好学习一下,谢谢

全部回答(3 )

  • hong99666


    因这配电间有EPS和UPS等柜,有的柜中的PLC也对温度有要求,固需要采暖,最终我们这里监理建议采用焊接的暖气片,放弃760等螺纹连接的暖气片。
    2007-10-10 22:21:10 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    配电间和仪表间都因电气元件会产这生热,不需要暖气,以不装为宜,如果装了,把管线短接(不用)。
    2007-10-04 12:55:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10