0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 844 人订阅
阅读下一篇
空调系统水管管径计算问题?空调系统水系统管径计算时,一般采用经济流速计算,而在 P1989中说明“计算管道压损时单位比摩阻宜控制在100-300pa/m,最大不宜超过400”,若按照经济流速确定管径,计算得到的比摩阻远远小于手册中规定值(100-300pa/m)?各位专家如何看待这个问题。另外手册中推荐采用给排水规范中经济流速计算,我计算了一下,按照这个流速计算管径要比《民用建筑空调设计》中经济流速计算管径大两倍?管径计算时究竟选择那本资料上的经济流速比较合理?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
农民
沙发
lilinhuqq 发表于 2014-6-5 15:57 肯定和末端有关,假如不考虑末端额定流量,水泵的流量按照主机选择肯定小于末端额定流量之和,运行时各末端 …末端是有选性放大系数的,流量稍微小了点对其供冷效果影响不大。因为末端本身就加大了。严格说,如果风盘都按计算值无误差的选取,制冷机负荷就是末端负荷。末端为什麽大了?1。设备型号间隔问题,比如该房间需要1000W的冷量,可风盘没有这个规格,不可能选小的,那就选1200,累加起来就大了。事实是,只要末端供冷量达到1000W就已经满足设计要求。2。考虑末端的污垢系数加大型号。不论什么原因,只要送进来的冷量能满足房间需要冷量就没问题。
2014-06-05 18:25:05
赞同0
-
农民
板凳
按规矩就是制冷机流量加安全系数。与末端真的关系不大!
2014-06-05 18:18:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报