土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10kV GG-1A柜子和KYN28柜子对接

10kV GG-1A柜子和KYN28柜子对接

发布于:2014-06-01 14:14:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
原来站内10kV是单母线接线,开关柜是GG-1A的柜子(老式的,母线在柜顶裸露),没有分段联络柜,这次要把另一段母线增加上,增加分段柜和隔离柜,增加进出线,形成单母线分段接线,新增开关柜选用KYN28柜子,两种柜子怎么对接,考虑中间加过渡柜,但是位置不够,加了过渡柜只能减少出线,各位有没有其他方法

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hanch08
    hanch08 沙发
    xiaochuan_xuzho 发表于 2014-6-1 18:27 晕 首先高度就不同,我觉得只能增加过渡柜子,不然,母线裸露怎么办。。。 个人认为就像配电室里的干变和 …用母线桥直接进到新上的隔离柜内,不过母线要转弯吧,GG-1A母线柜顶水平裸露,进到KYN柜内好接不
    2014-06-02 16:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • hanch08
    hanch08 板凳
    dylan3940 发表于 2014-6-1 20:10 加过渡柜或者母线桥过渡柜按标准柜KYN标准柜嘛,原来柜子加护网1850mm深,估计不太好做吧;母线桥的话想不出怎么做,柜子是挨着放的,母线桥要转弯才能连接吧
    2014-06-02 16:11:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请假各位关于GGD柜分段能力的问题?

请教各位成套的大佬,目前国内外的GGD柜主母线能否做到6300A,分段能力能否达到80kA?

回帖成功

经验值 +10