土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请假各位关于GGD柜分段能力的问题?

请假各位关于GGD柜分段能力的问题?

发布于:2014-05-30 14:02:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位成套的大佬,目前国内外的GGD柜主母线能否做到6300A,分段能力能否达到80kA?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nante2
    nante2 沙发
    本人只见过3*[2(120*10)]
    2014-07-29 11:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • zljsyc
    zljsyc 板凳
    GGD柜是上世纪末国内设计的,当时基于国产元件,没有那么大的开断能力,所以严格说按标准选型GGD柜的开断能力最大只做到50kA,至于80kA或者100kA是不是行,决不是单单取决于断路器的性能,必须考虑开关柜的承受短路电流的能力,所以没有验证的话,不能武断地说行或不行。如果你是选型的话,建议你采用别的型号的开关柜稳妥一些。
    2014-06-01 09:39:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV开关柜内电流互感器尺寸

遇到一个问题,10kV开关柜更换电流互感器,互感器厂家把图纸发过来让确认尺寸,这个实在是第一次遇到,开关柜内的互感器是不是通用的,都能装下,现在用的开关柜是老式开关柜,有知道的给说下

回帖成功

经验值 +10