土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构这样处理是否有问题

结构这样处理是否有问题

发布于:2014-05-30 23:07:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
总共26层房子,26层底板及剪力墙混凝土已经浇筑完毕,屋面层模板钢筋也已经施工到位。现在准备在屋面上开个洞口,做个室内楼梯上去,屋面上做个复式楼。如图中画虚线表示要开的洞口,这样问题出来了,洞口一开那块板没的支撑,在楼梯转角处做个柱子,由于底下是楼板,在26层板上做悬挑梁来挑这个柱子,一道悬挑梁钢筋植入剪力墙,另一道悬挑梁在根部做个柱子,柱子起来1.5米在用到梁给他固定在旁边剪力墙上,我不是做设计的,自己想的办法,大家帮忙看看有问题没。附上原图跟修改后图纸。

QQ截图20140530225606.png


QQ截图20140530225636.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • foreverzm
    foreverzm 沙发
    可以取消梯柱啊
    2014-06-04 20:28:04

    回复 举报
    赞同0
  • 板凳
    中间那个梯柱不要 楼梯都按折板设计 就算不计算休息平台 按BT板计算 木有问题的 但是梁是否碰头得再仔细看下