0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
高压熔断器烧了两相,变压器还在工作?上周末遇到一个较为疑惑的问题,单位在河边建有一座泵房,80KVA的干变,设备就两台45KW离心水泵,一开一备状态,断续式工作制。接到操作工电话,电机无法启动。赶赴现场,发现低压两组(AB\AC)相间电压正常,一组(BC)无电压,变压器有工作的嗡嗡声。断开低压总断路器,拉开高压墙隔离闸刀后,检查高压电杆,发现有一相高压令克跌落,一相已经把熔管烧断掉了下来。联系供电部门,拉下另外那相令克,2500V摇表检查变压器三相对地绝缘正常,令克下高压进户电缆三相对地绝缘正常,相间绝缘正常。重新恢复送电,变压器低压输出电压正常,开机发现1号水泵电机烧毁,2号水泵投入,设备运行正常。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
he--09
沙发
2014-05-28 17:42:28
赞同0
-
dayingjinglilili
板凳
楼上的解释也到位
2014-05-28 16:22:28
赞同0
加载更多63是壳架电流, 1P代表开关是1极,断开时只断相线,C代表脱扣曲线是C型,20是整定电流值,是根据计算电流整定的,整定值应大于计算电流。
回复 举报
回复 举报