发布于:2014-05-28 13:14:28
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
上周末遇到一个较为疑惑的问题,单位在河边建有一座泵房,80KVA的干变,设备就两台45KW离心水泵,一开一备状态,断续式工作制。
接到操作工电话,电机无法启动。赶赴现场,发现低压两组(AB\AC)相间电压正常,一组(BC)无电压,变压器有工作的嗡嗡声。断开低压总断路器,拉开高压墙隔离闸刀后,检查高压电杆,发现有一相高压令克跌落,一相已经把熔管烧断掉了下来。联系供电部门,拉下另外那相令克,2500V摇表检查变压器三相对地绝缘正常,令克下高压进户电缆三相对地绝缘正常,相间绝缘正常。重新恢复送电,变压器低压输出电压正常,开机发现1号水泵电机烧毁,2号水泵投入,设备运行正常。
经判断,事故过程应该是:1号水泵45KW电机在运行状态无人监守,高压令克一相因为接触不良发热造成熔丝烧断,而熔管未跌落,持续放电造成熔管高温烧断掉落,电机缺相运行电机过流,而低压过流保护未动作,造成高压令克另外一相熔丝烧断跌落。
疑惑点:高压有两相熔丝烧毁状态下,现场无其他电源输入,为什么刚到现场时变压器有嗡嗡声,而且低压还有两相电压输出?低压智能断路器能做开合闸操作?
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报