土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压熔断器烧了两相,变压器还在工作?

高压熔断器烧了两相,变压器还在工作?

发布于:2014-05-28 13:14:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上周末遇到一个较为疑惑的问题,单位在河边建有一座泵房,80KVA的干变,设备就两台45KW离心水泵,一开一备状态,断续式工作制。
接到操作工电话,电机无法启动。赶赴现场,发现低压两组(AB\AC)相间电压正常,一组(BC)无电压,变压器有工作的嗡嗡声。断开低压总断路器,拉开高压墙隔离闸刀后,检查高压电杆,发现有一相高压令克跌落,一相已经把熔管烧断掉了下来。联系供电部门,拉下另外那相令克,2500V摇表检查变压器三相对地绝缘正常,令克下高压进户电缆三相对地绝缘正常,相间绝缘正常。重新恢复送电,变压器低压输出电压正常,开机发现1号水泵电机烧毁,2号水泵投入,设备运行正常。
经判断,事故过程应该是:1号水泵45KW电机在运行状态无人监守,高压令克一相因为接触不良发热造成熔丝烧断,而熔管未跌落,持续放电造成熔管高温烧断掉落,电机缺相运行电机过流,而低压过流保护未动作,造成高压令克另外一相熔丝烧断跌落。
疑惑点:高压有两相熔丝烧毁状态下,现场无其他电源输入,为什么刚到现场时变压器有嗡嗡声,而且低压还有两相电压输出?低压智能断路器能做开合闸操作?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • moujoey
    moujoey 沙发
    高压侧是否并联避雷器等设备?
    2014-06-09 13:09:09

    回复 举报
    赞同0
  • 菜鸟1414
    菜鸟1414 板凳
    新手学习学习~~~
    2014-06-04 09:35:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防设备过载不切断回路只输出过载信号问题

经常看到这句话: 所有与消防有关的回路过载保护仅输出报警信号,不切断电路。消防泵, 排烟风机之类的算不算"与消防有关的回路", 如果算的话,那么其控制回路该如何实现? 一般的热继电器应该不能用了吧.

回帖成功

经验值 +10