土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电度表计量大于实际功率有哪些原因

电度表计量大于实际功率有哪些原因

发布于:2014-05-27 17:15:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一台355KW6000V高压电动机,电流互感器变比75/5,电压互感器6KV/0.1KV,运行八小时,电度表DS862-2型3*(6)A,3*100V,抄的数码为8小时间共计3.8,计算:3.8*60*15=3420KWH,有一个问题,3420/8=427.5远大于电机355功率,我查了从互感器到电度表,接线无误。电度表电流绕组阻值几近于零,电压ab,bc绕组150欧姆,三个月前该表送检合格。问题在那里呢?电流互感器系1980年产品,没有校验。电度表电流回路串接两块电流表,用的是0.5级绕组,这些没有问题,各位元芳怎么看?电机运行电流41.8A,温度正常

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发

    电度表电流绕组阻值几近于零

    2019-08-14 08:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1565458995072
    老师我也是这个问题,烧过一次电机,后来电表计数就有问题了,90千瓦4级,加上小电机也就95千瓦,现在每小时用电115度左右,用两块电表计数相同,互感器80/5的,原来以为电机的原因,从新买的新90千瓦的电机,更换后,还是没改善,钳形表测量电流170智能三相四线电表度数经常高于200个电流,实在找不到原因!求大神帮忙
    2019-08-11 01:52:11

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频电源的配线的标准

下面我们就来看看变频电源的配线的标准。1.变频电源因容量大小及输入电压的不同而有不同的配线选择,请依容量大小及输入电压,选择适当的导线,尤其注意其线径。2.使用前确定输入电压。3.变频电源的输入端应避免与其他设备共用一个开关。4.配线时注意所有接线端子的插头、插座有无松动,以避免导电不良产生危险。5.输入端不可与输出端接错位置。6.接线时请关闭电源,严禁带电作业以保安全。7.在接电源之前,将所有开关置于“OFF”、输出电压多圈电位器旋钮调至最小,即逆时针选到最小位置。

回帖成功

经验值 +10