土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明控制回路

应急照明控制回路

发布于:2014-05-27 10:29:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
这种控制回路该如何布线呢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1401438193595
    谢谢楼主资料分享谢谢楼主资料分享
    2014-07-11 10:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • kongjiu
    kongjiu 板凳
    2014-06-07 21:24:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DZ47le-C60漏电保护器 对调下面的 LN线为什么会烧电线啊 2.5平方(已解决)

本帖最后由 qzkhssx 于 2014-6-10 07:36 编辑 昨天去修一块绿地的总闸C60的漏电保护器 漏电动作电流是30MA的, 总线是2.5平方单相供电,从配电箱到最头上大概有300多米长,一共是11盏45W的节能灯 和5盏 150W的高压钠灯。 报修是说漏电开关送不上去,经查发现一路高压钠灯漏电,和一路节能灯接地,经维修试送电 运行一切正常,但今天晚上我去查看发现闸刀又掉下来了,就去送电 发现是短路,漏电那个小放电没跳出来,送的时候啪啪的响有电弧,送了2次不成功,当时不知道脑子是不是进水了,我把下端的L N线对掉了一下,开关是送上去了, 还没10秒钟灯就全黑了,我一看不对头 重新打开配电箱就发现电线都烧断了,绝缘皮都粘在一起了。

回帖成功

经验值 +10