各位师傅进来瞅瞅,就盘管机的控制面板,机械温控那种,电磁阀没接线,手动常开,3档开关选择,现在只是开低档电机转,高、中档电机没反映,咋回事呀??我怕接错线啦,不是5跟线吗?1火进,3档3跟线,一火出,?:'(

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发
    就盘管机的控制面板
    2014-07-15 08:03:15

    回复 举报
    赞同0
  • ldw888
    ldw888 板凳
    明显的接错闲了~!拆开控制面板后面有标注线皮颜色(高中低速)~!在到风机处查看接线端子(对应高中低速)。希望能帮到你~!