土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 安徽高层住宅合用消防前室消火栓

安徽高层住宅合用消防前室消火栓

发布于:2014-05-23 16:02:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
安徽高层住宅消防合用前室的消火栓设置能否仅设置一个双栓,还是要一个单栓(消防前室用),一个双栓????第一次做安徽的工程求助!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 胡子渣
    胡子渣 沙发
    本帖最后由 江执兵 于 2014-6-3 09:56 编辑

    现有规范中的条文说明中,本来就说明前室的消火栓是计入楼层消火栓总数的,但是在有些地方还是要求(主要是消防部门)合用前室的消火栓不计入总数,走道需再设置两个栓,或一个双栓。具体还得看当地的消防要求。建议做个双栓最保险了,即使改单刷也简单。
    2014-06-03 09:54:03

    回复 举报
    赞同0
  • guanbw
    guanbw 板凳
    前室的消火栓计入楼层总需设计数量,新出来的消规已经有明文了。
    2014-05-26 21:10:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于大空间(20m)是否适用雨淋系统

手头有一个项目,是占地面积5000平,高度22米的摄影棚。规范要求,大于500平摄影棚应设置雨淋系统,没提高度要求。开始的时候想做雨淋,但是担心20米高度,一来中间16m位置有个马道(以后挂灯)会挡住雨淋灭火效果,二来这么高的空间,设置感温装置怕是有问题,1,可以设置电气感温装置引导雨淋作用的系统么?2,马道上部还有大于3m的高度,雨淋设置在马道的上部还是马道下部?如果设置在马道上部,会影响下面灭火效果吧。

回帖成功

经验值 +10