土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯归首的设计范围是厂家那边还是强电这边?

电梯归首的设计范围是厂家那边还是强电这边?

发布于:2014-05-23 13:56:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防时候的电梯归首是厂家自带 还是设计院做 如果做 这个归首怎么实现的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    设计院画出模块、系统图,提出要求,电梯厂配套,不过电梯厂都会带的。
    2014-05-24 05:41:24

    回复 举报
    赞同0
  • s9
    s9 板凳
    什么叫设计院做?
    当火灾发生时,由报警系统的控制模块送出DC.24V(或无源)联动控制信号至电梯控制柜,中间继电器动作后控制电梯归首至一层,电梯迫降归首后的无源反馈信号返回至控制模块。

    2014-05-23 14:41:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。