回复-----yjk空心板理论角度 (根据提供的文字描述) 该软件的计算模式属于基于静力凝聚的子结构方法。存在问题: 1) 整体计算中,暗梁作为框架梁,包含空心板的刚度(弹性楼板6),梁与板重叠情况依然存在。该软件还没有充分意识到,这种重叠的极大影响。 2) 整体计算中,包含楼盖刚度,即楼盖参与整体作用,但是不算楼盖在整体作用下的受力。对常见的120厚左右的小板,刚度小受力小,可以忽略。但对于板式楼盖,楼盖刚度远大于梁刚度,忽略整体受力是不合理的。该软件简单套用弹性楼板的方法,没有体现板式楼盖的特点,是不妥当的。柱帽不计入整体计算中的风、地震作用力,将导致配筋偏小、存在安全隐患。