阅读下一篇
关于10KV开关柜短路烧毁原因分析,请各路高手共同分析本项目6KV中置柜与2013年7月20号送货到现场(上海),安装并电试后于当月22号送电投运至今。此项目为电业35KV一路进线,两路6KV出线,甲段为5000KVA变压器组,乙段为3150KVA变压器组,当月只改造5000KVA变压器组,3150KVA变压器组至今未改造,乙段出线回路均由甲段电源经母联开关送至,详见附件1—6KV中压配电系统图及变配电房平面布置图。此项目高压柜柜型为KYN28A-12(7.2.)柜,电业为6KV,柜宽及元器件、绝缘件均按10KV绝缘水平设计,PT则按实际电压水平设计,柜深当时鉴于变电站尺寸受限,为非标1400mm,比标准柜缩短100mm柜深。此次事故故障点位进线总开关柜CT后端至HVX断路器柜进线侧,事故发生时该柜微机保护零序过流一段及过流二段跳闸命令均发出,本断路器跳闸,但因事故发生在开关进线侧,本柜断路器跳闸,只能是切断负载侧电源,进线侧当时则由35KV则电磁型继电器保护动作,35KV侧真空断路器跳闸,才切断故障电源。事故当天无操作,前九个月运行电流最高为380A左右,事故当天试机,最高电流为580A不到,事故发生时电流维持在80A,详见附图(G1-2柜微机事故跳闸记录):
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liyongjing12
沙发
ccc___ 发表于 2014-5-23 15:55 中压系统(6~35KV)的接地保护就是零序保护,距离保护无法检测接地故障。高压(110KV及以上电压等级)系 …高手!学习了!
2014-05-23 17:04:23
赞同0
-
lingxuct
板凳
中压系统(6~35KV)的接地保护就是零序保护,距离保护无法检测接地故障。
2014-05-23 15:55:23
赞同0
加载更多回复 举报
高压(110KV及以上电压等级)系统是中性点直接接地系统,接地故障的故障电流相对大,可能在小容量的网络上有距离保护可检测到单相接地故障,但是,零序保护的灵敏度远大于距离保护。
一般说,距离保护,都用在二相短路上,对接地故障的灵敏度太低,不会依靠距离保护。
回复 举报