发布于:2014-05-22 15:54:22
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本项目6KV中置柜与2013年7月20号送货到现场(上海),安装并电试后于当月22号送电投运至今。此项目为电业35KV一路进线,两路6KV出线,甲段为5000KVA变压器组,乙段为3150KVA变压器组,当月只改造5000KVA变压器组,3150KVA变压器组至今未改造,乙段出线回路均由甲段电源经母联开关送至,详见附件1—6KV中压配电系统图及变配电房平面布置图。此项目高压柜柜型为KYN28A-12(7.2.)柜,电业为6KV,柜宽及元器件、绝缘件均按10KV绝缘水平设计,PT则按实际电压水平设计,柜深当时鉴于变电站尺寸受限,为非标1400mm,比标准柜缩短100mm柜深。此次事故故障点位进线总开关柜CT后端至HVX断路器柜进线侧,事故发生时该柜微机保护零序过流一段及过流二段跳闸命令均发出,本断路器跳闸,但因事故发生在开关进线侧,本柜断路器跳闸,只能是切断负载侧电源,进线侧当时则由35KV则电磁型继电器保护动作,35KV侧真空断路器跳闸,才切断故障电源。事故当天无操作,前九个月运行电流最高为380A左右,事故当天试机,最高电流为580A不到,事故发生时电流维持在80A,详见附图(G1-2柜微机事故跳闸记录):
事故柜手车室手车底部隔板已变形,中隔板上进线侧A/B两相触头盒已断裂掉下(现场反应,事故发生时,触头盒未断裂,拆卸的时候断裂), 触头盒安装板有熔穿现象,手车式前端防爆门无恙,详见G1-2事故柜手车室图片:
事故柜进线侧CT无变形,外形无损伤,触头盒方形铜排出口到互感器负载侧连接铜排,A/B两相已熔断,C相已熔化,尚有部分未熔断,触头盒安装板下部已变形并熔穿几个大洞,C相母排侧边柜体有高温灼伤痕迹,但未熔穿。G1-2事故柜进线侧图片
事故柜母线仓无任何损伤,只有熏黑迹象。G1-2事故柜进线侧图片DSCN4118
事故柜柜体2mm覆铝锌钢板左侧击穿,熔穿一个大洞,位于A相触头盒进线端铜排左侧部分,其余部位无损伤,G1-2事故柜柜体左侧图片
事故柜柜体后部上封板无异常,下封板已变形,G1-2事故柜柜体后部图片DSCN4117
事故柜所配断路器为HVX12-25 12E210,编号为009837/20/03,该断路器额定电流为1250A,额定短路分断能力为25KA,额定工作电压为12KV,开关三相间距为210mm。该手车式断路器从照片上看,开关A、B两相下端动触头与全固封极柱交界处上下口有弧光喷灼痕迹,C相只有熏黑痕迹,六个梅花触头外表完好,A相下端梅花触头前端丢失一根弹簧,A、B两相下端触臂下部绝缘部分脱落,触臂本体无损伤。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
