土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问:高低规对喷淋稳压泵流量的要求。

请问:高低规对喷淋稳压泵流量的要求。

发布于:2004-11-28 10:06:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规明确要求 稳压泵流量小于1L/S(一般厂家提供的样本稳压泵的流量都是1.11L/S),而 建规 和喷 规 都没有 对此 限制最大流量。
首先可以肯定,大流量的稳压泵(>=5L/S)会影响消防主泵的启动的。。
这样。。。我们做多层喷淋的时候 能不能选用5L/S的大稳压泵??

疑点:喷规P30
10.3.2 建筑高度不超过24m,并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。

这个5L/S 就不影响消防主泵 的启动了??????

此处的稳压泵流量大于了1L/S。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • naf255
    naf255 沙发
    稳压泵流量小于1L/S,出水5L/S能连续供水10分钟吗?
    2004-12-21 21:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • linyinong
    linyinong 板凳
    这也不能怪楼主,规范对稳压泵流量的叙述其实是不“规范”的,连姜文源(高规编写者之一)都认可。
    2004-11-29 10:32:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的建筑消防气压给水设备的流量应该选用多大的

求助:本人设计的工程中,有两幢建筑,总高都为11米,我考虑用一套消防气压给水设备(在离一栋建筑5米处的泵房内)进行消防给水,消火栓管网是两栋建筑整体考虑的。其中一栋因为是娱乐场所,所以还设喷淋系统。那么请问各位高人,消防气压给水设备的流量应该选用多大的,扬程应该大于多少?气压罐的容积?请大家帮帮忙

回帖成功

经验值 +10