土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的建筑消防气压给水设备的流量应该选用多大的

这样的建筑消防气压给水设备的流量应该选用多大的

发布于:2004-11-27 19:43:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求助:
本人设计的工程中,有两幢建筑,总高都为11米,我考虑用一套消防气压给水设备(在离一栋建筑5米处的泵房内)进行消防给水,消火栓管网是两栋建筑整体考虑的。其中一栋因为是娱乐场所,所以还设喷淋系统。那么请问各位高人,消防气压给水设备的流量应该选用多大的,扬程应该大于多少?气压罐的容积?请大家帮帮忙

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sblee
    sblee 沙发
    可以选用XQZD系列气体顶压消防给水设备,比气压给水设备占地空间小、稳压泵的启停压差小、出水压力平稳。可E-mail:bjlishengfeng@163.com咨询。
    2004-11-29 08:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • 681
    681 板凳
    1.建筑高度不高,市政压力大概可以满足消火栓系统水压,可不设消火栓用消防 水箱。
    2.喷淋系统的压力恐怕不够,应设水箱和增压稳压设备,如果没法设水箱,可用有效容积为3立方的气压罐代替(置于室外地面上),连成水泵厂有相关设备,可向其索要样本参考。
    2004-11-27 19:01:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一二层小商店,三-六层住宅,如何设计消防给水?

商店每户二层,共200平方,户内独立楼梯。建筑总体积>10000立方,室内消火栓给水是按综合楼15l/s还是商住楼5l/s?

回帖成功

经验值 +10