0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
屋子里的梁为什么会发烫?昨天早上10:00接到业主电话,说屋子里的一根梁烫的利害,怀疑是否哪里漏电?到现场看过,用手摸了一下梁,果然很烫手,检查了屋子里所有的线路,没有问题,但梁依旧发烫。晚上18:30分离开时,关闭了屋里的总闸,楼层电表箱处的总闸也关闭了。想第二天看一下情况,早上8:00的时候,梁还是有点烫手,比昨天稍微好一点,到10:00时,有一大半的梁不烫了,其余一小半还是发烫,(发烫的那段梁有一部分是通道隔壁单元里的,)到11:00送上整个单元的电力,到下午15:00之前几次用手触摸,发现梁的温度在不断下降,下降最慢的还是通道隔壁的那个角上),下午17:30时触摸,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
AP-07----电源回路编号(某一电箱配出的第7个回路)
BV-2x2.5---- 2根截面积为2.5毫米平方的塑料绝缘铜芯导线,
E2.5----截面积为2.5毫米平方的接地保护导线
另一组符号表示的意思亦同
回复 举报