土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 3P空调不冷问题,请师傅们帮忙分析一下

3P空调不冷问题,请师傅们帮忙分析一下

发布于:2014-05-19 15:30:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前2天到一台格力GMV-J150W3/D 定频空调,(此空调是3台机器做到一个外机上的,下面的一个是2P机,一个是1.5P机。系统都是分开控制的),是上面的那个机器出现问题,故障是机器冷度不够,现在的天气温度大概25度,测试了一下压力低压4.3Mpa。电流在7.5A左右,回气管有一点点凉。内外就风机都正常。(这个机器是别的师傅去年3月份换过压缩机,看了一下此机器的型号是3P的。换压缩机的同时他们把4通阀也去掉了,变成了单冷空调了.)清洗了冷凝器,故障依旧,根据现象怀疑是否是系统有空气,于是我重新抽空加F还是一样问题。按照现在的天气,我低压加到了3.5MP,电流在6.5A左右,但是和之前的问题相同;怀疑是压缩机问题 (用F22), 于是我也换一台3P的压缩机,抽空前用F冲过系统,现在加F还是和之前故障一样,低压我还是充到3.5,电流也是6.5A左右,不明白问题点在哪儿?现在问题是压缩机烫,内机只有1面有点冷风(吸顶空调),其余3面都自然风,感觉大管有点凉,细管不凉。
另发现之前的压缩机定位脚孔距是19CM ,我们3P机是16CM,是不是之前师傅把压缩机换小了,还望师傅们指点一下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • l13522500479
    l13522500479 沙发
    可能是室内机膨胀阀堵了
    2014-06-22 16:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingzhi600
    lingzhi600 板凳
    或许需要重新计算毛细管长度,我猜的啊,请专家们解答吧。
    2014-05-27 21:51:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅