土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 降低酒店中央空调成本 风机盘管选型很重要

降低酒店中央空调成本 风机盘管选型很重要

发布于:2014-05-16 08:56:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
经济不同,需求不同
在早前业主们为了能够节省成本而在设计中央空调系统时降低要求,但是现如今随着经济不断发展,而人们的要求也随之而有所变化,为抓住消费者,在中央空调设计当中,风机盘管作为一项末端产品出现了。
风机盘管是集中式空调系统中广泛使用的末端设备。风机盘管的合理选用不仅直接影响空调效果,也是保证系统正常运行和降低空调能耗的重要环节,尤其是在高精度或有严格工艺要求的场合,更须合理的送风参数。
送风和供冷/热是风机盘管的基本功能。“风”是“冷”的媒介和载体,它直接影响供冷量、送风温差、换气次数以及室温梯度和波动幅度,即决定了空调精度和舒适性的好坏。因此,保证足够的风量是实现预期空调效果的先决条件。但大家要注意的是,这里所说的风量是指机组在正常使用时的实际送风量。
国内外风机盘管选择需注意事项
根据房间净空间体积和最低换气次数的要求,可以求出最低送风量。对高精度工艺性空调,风量校核是选型计算中心必要程序。在选用国产风机盘管时,不能根据计算结果,按其样本参数选型,因为国产风机盘管的样本所列的名义风量要高于实际风量。
国外风机盘管样本中,一般会给出不同机外静压下的风量及供冷量,以方便用户选用。有些国外简明样本虽然仅给出名义风量,但其含义不同于我国标准规定,其一般是指一定机外静压下的风量值,所以名义风量相近的国外风机盘管,风量会比国产机组高出20%~50%。
同时还需要强调的是,使用国外简明样本时,须注意国外各公司往往执行不同的标准,名义风量的含义也会存在某些差异。所以选用时,最好依据数据齐全的最新样本,或要求供货厂家提供产品在不同机外静压下的风量及冷量值,以确定可靠性。加之风量不仅能够增加换气次数,降低送风温差,改善空调效果,因为冷量相应提高,所以还可以缩小机组体积。因此,国外风机盘管的体积和重量,一般都要小于国产风机。而提高机外静压和风量,是风机盘管的发展方向。当然,风量的提高也要受空调区允许风速的制约。
降低酒店中央空调成本,风机盘管选型很重要。为能够设计出最佳的酒店中央空调方案,在选用风机盘管空调系统时,我们不仅要做到设计计算的准确,还要针对当前市场上各种产品的不同特点,合理选型,才能创造一个舒适、运行经济合理的空调系统。
降低酒店中央空调成本 风机盘管选型很重要
有需要的去联系江苏森泰环境,这里有最好的风机盘管 最好的新风换气机


  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2018-10-13 22:34:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问全热回收地源热泵离心式机组可以在供暖的同时提供生活热水吗

请问全热回收地源热泵离心式机组可以在供暖的同时提供生活热水吗?初步构想是在供暖的时候,在蒸发器接水管出来的时候一路分到板式换热器,一路接到水系统,不知这样可行否。

回帖成功

经验值 +10