阅读下一篇
地下车库排烟时补风机启停控制各位大侠: 有一地下车库,做了机械排烟系统,同时做了机械补风系统,排烟风机和补风机均在地下车库不同的机房内。补风机出口设置了70度防火阀,排烟风机入口总管上设置了280度排烟防火阀。火灾时,烟感报警,排烟防火阀打开,联运排烟风机运行,同时联动补风机运行。本是是候请教大侠们:补风机如何关闭。本人是这样想的: 一、烟温超出280度时,排烟防火阀关闭,联锁排烟风机关闭,同时联锁补风机关闭。 二、当补风温度超出70时,补风机出口防火阀关闭,连锁补风机关闭。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句低于8m/s,,我觉得是止回阀片不起作用吧
回复 举报
风机还有风压呢,怎么可能吹不开?
回复 举报