土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 为何止回阀上风管的风速不能小于8m/s

为何止回阀上风管的风速不能小于8m/s

发布于:2014-05-14 17:20:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如果小于8m/s是不是完全没风了呢

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • yitai001
    yitai001 沙发

    低于8m/s,,我觉得是止回阀片不起作用吧

    2021-01-12 16:04:12

    回复 举报
    赞同0
  • 建筑工程2018

    风机还有风压呢,怎么可能吹不开?

    2021-01-10 22:36:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库排烟时补风机启停控制

各位大侠: 有一地下车库,做了机械排烟系统,同时做了机械补风系统,排烟风机和补风机均在地下车库不同的机房内。补风机出口设置了70度防火阀,排烟风机入口总管上设置了280度排烟防火阀。火灾时,烟感报警,排烟防火阀打开,联运排烟风机运行,同时联动补风机运行。本是是候请教大侠们:补风机如何关闭。本人是这样想的: 一、烟温超出280度时,排烟防火阀关闭,联锁排烟风机关闭,同时联锁补风机关闭。 二、当补风温度超出70时,补风机出口防火阀关闭,连锁补风机关闭。

回帖成功

经验值 +10