审图专家提出的意见最近一个城市给水厂项目,审图专家提出的意见,比较中肯,给大家看看。以下是意见:1、 建议在设计说明中增加初步设计评审专家意见及相关意见的处置情况。2、设计说明中,对普通电动机的保护不满足国标《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011第2.3.1 条,交流电动机应装设短路保护和接地故障保护的要求。该条为强制性条文。3、设计说明中,除加药间外,。其余建(构)筑物均按三类防雷设置。一般性工业建筑物防雷分类应根据国标《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第3.0.3条第10款及3.0.4条第3款确定。同时各类防雷建筑物均应设置防闪电电涌侵入的措施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yiyizhong
沙发
同问,很多小建筑都有消火栓的,难道都要消防控制室么?那不是很多消防控制室
2014-06-16 17:49:16
赞同0
-
云飘飘
板凳
听他们参加宣贯的人回来说,指多线制联动设置消控室。