混凝土结构
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
阅读下一篇
混凝土规范11.7.1说底部加强部位以上部位应按墙肢截面地震组合弯矩设计值乘增大系数,其值可取1.2;剪力设计值应作相应调整,条文说明里说弯矩调整增大后,剪力设计值应相应提高。但是11.7.2第二款其他部位的剪力值却不调整。到底一级抗震时非底部加强部位的剪力值要不要增大呢?