请问混凝土规范11.7.1和11.7.2怎么理解
请问混凝土规范11.7.1和11.7.2怎么理解
混凝土规范11.7.1说底部加强部位以上部位应按墙肢截面地震组合弯矩设计值乘增大系数,其值可取1.2;剪力设计值应作相应调整,条文说明里说弯矩调整增大后,剪力设计值应相应提高。但是11.7.2第二款其他部位的剪力值却不调整。到底一级抗震时非底部加强部位的剪力值要不要增大呢?
发布于
2014-05-13 15:05:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
一言九顶
反正高规7.2.5里面是弯矩x1.2,剪力x1.3
2014-05-13 15:41:13
来自 PC
评论
举报
一言九顶
jszxwsw 发表于 2014-5-13 15:27 理解规范不要理解成剪力增大而是抗剪能力增大”组合弯矩设计值乘增大系数,其值可取1.2;剪力设计值应作相应调整,“是剪力设计值啊
2014-05-13 15:39:13