正确安装风机盘管防噪音   
很多时候,我们在使用风机盘管的时候,都会产生一部分噪音,大多时候都认为是风机盘管自身的原因,刚开始小编也是这么认为,毕竟设备运行有噪音也是正常的,但今天小编看到一篇技术资料,才发现原来不是如此啊,下面请跟随小编来看一下:
在探索风机盘管噪音问题的过程中,不少人都认为噪音源自于设备本身,其实这只是可能的原因之一,噪音还有可能是安装不当造成的。   
某酒店工程风机盘管有噪声问题,究其原因,安装的不合理是最主要的。酒店环境下噪声要求较高,但安装上风机盘管也不是太好用,那么是什么原因?
  
1、对方的机组未接回风管,也未做任何消声措施,机组回风噪声直接通过吊顶回风口传至室内。
  
2、机组送风口与出风法兰位置偏差过大,同时回风装铁皮风管,无任何消声措施,导致内壁反射,噪声放大。在回风口测试噪声,原机组噪声45.7dB(A),现场测试达50.5dB(A),可见安装不当带来的噪声影响明显。
  
所以说,宝信空调设备有限公司建议大家,重视风机盘管的安装工作,采取必要的消声措施,毕竟噪音给人们的听力、健康也会带来不好的影响,而风机盘管使用场合中不少都是对噪音有较高要求的。

很多时候我们不能只凭自己的视觉或者是听觉来评判一件事情,需要我们经过多方面的评判,以及技术方面的证实!