新火规火灾声报警器问题

发布于:2014-05-09 10:31:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新火规中条文7.5.1,2中要求公共部位的火灾声报警器具有语音功能,那么我有个疑问 在高层有消防联动的情况下 已经有了应急广播 那么我是否 可以只把这公共部位的火灾声报警器 设计为警铃。还是必须具有语音功能。因为条文7.5.1,2也提到,应该有即时的火灾警报或语音信号通知。 它说的是或不是和。也就是可以不带语音。
当然设计有语音肯定没错 我只是想问下 可不可以不设

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jianzhudianqic
    路过学习了!!!!
    2014-05-23 14:38:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhuzhuzy
    zhuzhuzy 板凳
    xc110119 发表于 2014-5-12 16:23 “宜”的解释是:表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词:正面词采用“宜”或“可”,反面词采用 …我们上新火规那个课时,丁说,“宜”的意思是没有特殊情况就得这样。