土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 280°c远控多叶排烟口是否要连联动控制线,或只连总线!
如题,望大神相助,小的感激不尽!尽量说明理由。

全部回答(11 )

  • py_solo
    sunlover1949 发表于 2014-6-5 17:29 你这个既然是远控 肯定是常闭了 常开一般不控制的是这样的,电动型的是需要输入输出模块I/O ,而熔断型则只需输入模块 IN
    2014-06-10 09:48:10 来自 PC 评论 举报
  • sunlover1949
    你这个既然是远控 肯定是常闭了 常开一般不控制的
    2014-06-05 17:29:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10