土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 强弱电桥架共一个竖井

强弱电桥架共一个竖井

发布于:2014-05-07 10:07:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题 这样可行么~ 可行的话在设计或者施工的时候有什么要求。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 电气老孙
    电气老孙 沙发
    正解,每个规范要求都是一样的,要求分别布置电井的两侧
    2014-05-07 14:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • s9
    s9 板凳
    查规范呀。
    以最近最火的《火灾自动报警系统设计规范》为例 (其他弱电系统布线不会要求低到哪里去)

    11.2.4条 火灾自动报警系统的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电电缆竖井分别设置。受条件限制必须合用时,应将火灾自动报警系统的电缆盒电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。
    2014-05-07 10:18:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

根据负载大小选元件大小

各位前辈你们好: 现遇到一问题,一用户负载电机为55KW,我给他配的塑壳为250壳架160A,接触器145A可否? 记得有有一个选型的原则是根据负载的大小然后乘以个系数 哪位前辈可否提供一下这方面的资料! 谢谢!

回帖成功

经验值 +10