0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.9 万条内容 · 2161 人订阅
阅读下一篇
新《火规》深圳宣讲片段整理!以飨[xiǎng]众生!疑问1:1、总线穿越防火分区时,应在穿越处设置“总线短路隔离器”设在哪个环节?2、有图示说明为好,可避免产生歧义。答复:1)短路隔离器可设在某防火分区的内侧,也可在外侧,也可在竖井内。2)纯粹“过路”(不分支)的总线,可不加设总线短路隔离器;3)对于树型结构(不同于环形的那种结构)的系统,总线短路隔离器就接在线路首段,不同总线隔离隔离器当然为并接;4)对于环形结构的系统,则其探测器往往自身已带隔离器,故无需另设总线短路隔离器(若不自带,仍需设隔离器);5)规范本身没有给出详细图示的义务,这应由标准图集完成(已和标准院沟通)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
但是还要考虑:
1)非重要的电动机负荷宜采用1类配合①,重要的电动机负荷应采用2类配合②;
注:①1类配合:在短路情况下,接触器、热继电器可损坏,但不应危及操作人员的安全和不应损坏其他器件;
②2类配合:在短路情况下,接触器、启动器的触点可熔化,且应能继续使用,但不应危及操作人员的安全和不应损坏其他器件。
2)电动机主回路各保护器件在短路条件下的性能、过负荷继电器与短路保护电器之间选择性配合应满足现行国家标准《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.11的规定;
正规的方式是先查电机的额定电流,然后根据电流查开关厂家的样本,选合适的电动机启动方案。
回复 举报