土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 建议空调系统水容量表

建议空调系统水容量表

发布于:2014-05-07 09:33:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
建议空调系统水容量表 (m3)











主机标况下制冷量
(kW)
制冷时最大水容量
(m3)
冬季制热时最大系统水容量(m3)
冬季除霜时建议系统水容量
(m3)
制热及除霜时建议系统水容量
(m3)
制热及除霜时建议系统辅助 热量
(kW)
Q辅-Q末>0
Q辅-Q末<0
辅助热源的辅助热量
辅助热源的辅助热量
0kW
2kW
3kW
5kW
2kW
2kW
8.0
0.06
0.03
0.04
0.08
0.07
0.06
0.05
0.07
2.0
11.7
0.08
0.03
0.06
0.12
0.11
0.1
0.08
0.1
3.0
19.2
0.14
0.03
0.1
0.21
0.2
0.19
0.17
0.19
5.0
27.6
0.2
0.03
0.14
0.27
0.26
0.25
0.23
0.23
5.0
43.8
0.31
0.03
0.21
0.42
0.41
0.40
0.39
0.39
5.0
  说明:表格内数值仅为建议值,实际数值应结合实际工程确定。
1 系统水容量过小或过大都不好,系统水容量过小,会造成系统热容、系统热稳定性降低;系统水容量过大,会增加系统的惰性,延长压机运转时间和造成系统能量的浪费。
2 改变系统水容量是改变系统热稳定性的最直接、最根本的方法,增加辅助热源或改变系统运行参数,仅是辅助形式。
3 辅助热源可以设置在主机的入口,也可以设置在主机的出口,应结合实际情况进行选择、确定。
4 加大系统水容量,既可以通过加大系统水管管径,也可以通过增设系统闭式水箱。
5 辅助热源与系统水容量之间没有直接的关系,增设辅助热源,使系统的水容量变化很小。辅助热源在系统运行时可以改变系统的热容和热稳定性。