正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 721 人订阅
阅读下一篇
业内的小伙伴应该知道规范要求消防管道管径大于DN100的都要采用法兰或者卡扣连接。而施工方经常会根据现场具体情况选择不按图施工,DN100以下的管材连接用丝扣连接,镀锌钢管在上丝过程中外表皮的镀锌层被损坏极易造成腐蚀损坏。DN100以上的管材由于套丝麻烦所以都用法兰连接,而法兰在焊接到钢管上时又容易损坏管材。 所以为什么现在不同意采用卡扣连接这样不是更方便些吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板8.1.3 (设计强规)室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
8.1.4 (设计规定)建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。合并的给水管道系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证全部消防用水量。如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水,但生产用水转为消防用水的阀门不应超过2 个。该阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。
回复 举报
回复 举报