关于管道连接问题

发布于:2014-05-06 15:15:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
业内的小伙伴应该知道规范要求消防管道管径大于DN100的都要采用法兰或者卡扣连接。而施工方经常会根据现场具体情况选择不按图施工,DN100以下的管材连接用丝扣连接,镀锌钢管在上丝过程中外表皮的镀锌层被损坏极易造成腐蚀损坏。DN100以上的管材由于套丝麻烦所以都用法兰连接,而法兰在焊接到钢管上时又容易损坏管材。
所以为什么现在不同意采用卡扣连接这样不是更方便些吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • guanbw
    guanbw 沙发
    小于100的丝接,大于等于100的沟槽连接,一般不用法兰连接,如果用焊接法兰是要二次镀锌的。
    2014-05-07 21:34:07