土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于幼儿园消防报警设计

关于幼儿园消防报警设计

发布于:2014-05-05 09:53:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑设计防火规范》11.4.1.8条
老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;

根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • gongwenhui01
    gongwenhui01 沙发
    规范说的很明白,大中型幼儿园的儿童用房等场所要求设火灾自动报警(喷淋也一样要上)。
    托儿所、幼儿园建筑设计规范规定:幼儿园的规模(包括托、幼合建的)分为:大型:10个班至12个班。中型:6个班至9个班。小型:5个班以下。
    所以只要是大于等于6个班的幼儿园都要上。
    2015-09-02 11:54:02

    回复 举报
    赞同0
  • mqsyxymjr
    mqsyxymjr 板凳
    好好看看防火规范
    2014-05-20 08:12:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教防雷接地问题

利用柱子内主筋做防雷接地时,图纸上这样写道:“上述柱子距地面上1.2米焊接100×100×10钢板,钢板引出60×6镀锌扁钢;距地面下0.8米焊接100×100×10钢板”。请问1.2米处引出扁钢和哪儿连接,还是只用来测量接地电阻?

回帖成功

经验值 +10