请教防雷接地问题

发布于:2014-05-05 09:53:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
利用柱子内主筋做防雷接地时,图纸上这样写道:“上述柱子距地面上1.2米焊接100×100×10钢板,钢板引出60×6镀锌扁钢;距地面下0.8米焊接100×100×10钢板”。请问1.2米处引出扁钢和哪儿连接,还是只用来测量接地电阻?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hfclm
    hfclm 沙发
    距地面上1.2米焊接100×100×10钢板,钢板引出60×6镀锌扁钢,做测试用;距地面下0.8米焊接100×100×10钢板”,接地电阻达不到设计要求的电阻值,供外引接地扁钢用。
    2014-05-19 23:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    hongzhan2013 发表于 2014-5-19 17:00 路过学习,这样的话是不是没法测量接地电阻值了???可以测量多个接地引下到接地装置的并联值。
    2014-05-19 17:23:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2074 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工临时用电,重复接地的问题!

在JGJ46-2005中规定,TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。请问这里配电系统的中间处和末端处是指二级配电箱和末端开关箱吗?还是指一个距离的概念??