施工临时用电,重复接地的问题!

发布于:2014-05-05 09:38:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在JGJ46-2005中规定,TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地

请问这里配电系统的中间处和末端处是指二级配电箱和末端开关箱吗?还是指一个距离的概念??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jj-5
    jj-5 沙发
    路过,进来学习、学习。
    2014-05-06 08:42:06

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    ccc___ 发表于 2014-5-5 17:37 只有TN-C系统必须做重复接地,TN-S系统实际中,要求临时用电做重复接地(与PE线连接),是防止电源过来的 …重复接地的目的是为了安全,即防止PEN线和PE线的断开,所以,无论是TN-C,还是TN-S系统,都面临这样的问题。所以,特别在工地这种地方,均做重复接地是有必要的。因为工地这种地方很难保证保护线的完好,一旦断开,如果没有重复接地,是很危险的。
    2014-05-05 19:15:05

    回复 举报
    赞同0