排烟风机启动瞬间跳闸本帖最后由 zhouxianyou189 于 2014-12-23 23:55 编辑 5.5KW的排烟风机:启动方式:直接启动,配置:开关16A,接触器1810,热继电器过载只报警不断电,品牌:正泰电气。现在是当按下按钮的瞬间直接就跳闸了,检查控制柜线路没有问题,检查电压380V正常,万用表量风机线没有接地,(柜子里另外一台同样功率同样配置的风机启动正常),请问各位老师这是什么原因?(说明:这个问题早已解决,问题就在于空开选择的是C型的16A小了,之后换了个25A的没有任何问题,多谢大家的热心帮助)