有一个改造工程,地上四层,总高15米,建筑面积3500m2,作用为旅馆,室内设置了14个消火栓,室内用水量为10L/S,原设计为设一组消火栓泵,从消防水池取水,但消防局建审意见为取消消火栓泵,改为直接从市政供水,请问:什么情况下允许室内消火栓从市政管网直接取水?上述情况改为市政给水合理吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1.消防软管卷盘或轻便消防水龙怎样设计:
水量问题:消防软管卷盘用水量多少?延续时间?
水量在计算的时候可以不计,见《低规》表8.4.1下面的小字。
管网设置问题:按专门室内消防管网还是可与生活给水管网合用?
合用时是于入口处管网分开,设倒流防止器;还是共用一个管网?
和消火栓一个系统的。
2. 超200m^2的商业网点,是否只需设置消防软管或水龙?而不需设置消火栓?
要从整体来考虑,要是整栋建筑没有达到设置消火栓的要求,就可以单独设置消防软管或轻便水龙。要是整体要设消火栓,还是要上消火栓的。
3..民用建筑>5层或体积大于10000立米的,规范上给出了室内消火栓用水量,但是如果是五层以下并且体积小于10000立米的办公楼,是否就不需要设置室内消火栓系统? 这就又回到第一个问题上了.
可以不设
以上我的理解,不知道对不对