消防不明白的问题,大家给点意见!多谢!

发布于:2007-09-29 17:04:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于06建规最不明白的是
1.消防软管卷盘或轻便消防水龙怎样设计:
 水量问题:消防软管卷盘用水量多少?延续时间?
 管网设置问题:按专门室内消防管网还是可与生活给水管网合用?
  合用时是于入口处管网分开,设倒流防止器;还是共用一个管网?
2. 超200m^2的商业网点,是否只需设置消防软管或水龙?而不需设置消火栓?
3..民用建筑>5层或体积大于10000立米的,规范上给出了室内消火栓用水量,但是如果是五层以下并且体积小于10000立米的办公楼,是否就不需要设置室内消火栓系统? 这就又回到第一个问题上了.
  • honner
    honner 沙发
    对于06建规最不明白的是
    1.消防软管卷盘或轻便消防水龙怎样设计:
     水量问题:消防软管卷盘用水量多少?延续时间?
    水量在计算的时候可以不计,见《低规》表8.4.1下面的小字。
     管网设置问题:按专门室内消防管网还是可与生活给水管网合用?
      合用时是于入口处管网分开,设倒流防止器;还是共用一个管网?
    和消火栓一个系统的。
    2. 超200m^2的商业网点,是否只需设置消防软管或水龙?而不需设置消火栓?
    要从整体来考虑,要是整栋建筑没有达到设置消火栓的要求,就可以单独设置消防软管或轻便水龙。要是整体要设消火栓,还是要上消火栓的。
    3..民用建筑>5层或体积大于10000立米的,规范上给出了室内消火栓用水量,但是如果是五层以下并且体积小于10000立米的办公楼,是否就不需要设置室内消火栓系统? 这就又回到第一个问题上了.
    可以不设
    以上我的理解,不知道对不对
    2007-09-29 20:55:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么情况下允许室内消火栓从市政管网直接取水?

有一个改造工程,地上四层,总高15米,建筑面积3500m2,作用为旅馆,室内设置了14个消火栓,室内用水量为10L/S,原设计为设一组消火栓泵,从消防水池取水,但消防局建审意见为取消消火栓泵,改为直接从市政供水,请问:什么情况下允许室内消火栓从市政管网直接取水?上述情况改为市政给水合理吗?