土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 什么情况下允许室内消火栓从市政管网直接取水?

什么情况下允许室内消火栓从市政管网直接取水?

发布于:2007-09-29 16:03:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个改造工程,地上四层,总高15米,建筑面积3500m2,作用为旅馆,室内设置了14个消火栓,室内用水量为10L/S,原设计为设一组消火栓泵,从消防水池取水,但消防局建审意见为取消消火栓泵,改为直接从市政供水,
请问:什么情况下允许室内消火栓从市政管网直接取水?
上述情况改为市政给水合理吗?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • fymfymfym
    fymfymfym 沙发
    市政水压3.0MPa是个什么概念?单位换算应准确.13楼请注意!消防大队建审意见若真的取消消火栓泵,只能认为市政水压较高,该处的消防水池确实无地可建,并不能完全取消屋顶消防水箱及系统的消防水泵接合器,更不能理解成可以推而广之照此通行!一般对于一二层的建筑和小型地下室的消防栓,在市政正常的水压情况下,允许室内消火栓从市政管网直接取水.
    2007-10-16 17:31:16

    回复 举报
    赞同1
  • luoweicai1996
    luoweicai1996 板凳
    市政给水满足压力和流量就可以了!!!
    2008-11-01 13:59:01

    回复 举报
    赞同0