合闸后软起自动启动,电流瞬间几百安是怎么回事本人新手,正在学维修电工。 有一软起是75KW并联接触器下面带75KW电机,上面是225A断路器,再上面是刀开关。这个是单独配电柜,电流表最大300A。软起控制线在车间操作室。三天前,车间人说软起跳闸了(以前正常用)。我和电工师傅过去查看是跳闸了,合闸后软起自动启动,感觉不对赶紧断开,打电话给操作室告诉他们多按几次停止开关。再次合闸时发现电流瞬间超过300A,正在想什么原因软起着火了,合闸到着火大约4-6秒吧,太快了。(本人第一次经历这种事,感觉挺震撼的),停电后更换以前维修过的一个软起,正常。昨天傍晚打电话又跳闸了,合闸后软起自动启动,电流瞬间超过300A。和上次毛病一样。幸亏上次问题出现后,厂里买了个新软起,更换后正常。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
malinlinwudi
沙发
进线柜分出来比较好,说实话第一次看见这么画的,也没有补偿装置!
2014-05-23 11:24:23
赞同0
-
weibo_1400728208000
板凳
2200mm是标准