像这样的建筑配电系统,低压联络柜是否可以取消?

发布于:2014-05-02 16:38:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1号变压器带了38#楼1单元动力主供,38#楼2单元动力主供,39#楼1单元动力备供,38#楼2单元动力备供,40#楼动力主供,......;2号变压器带了38#楼1单元动力备供,38#楼2单元动力备供, 39#楼1单元动力主供,38#楼2单元动力主供,40#楼动力备供, ......。在下级配电箱内用ATSE完成主备供切换,那在变配电房内的低压联络柜还需要吗?两段低压母线还需要联络吗?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ray卢
    ray卢 沙发
    你每个低压出线下边都做ATS切换了吗, 如果是的,感觉没必要做低压联络了吧,
    2014-05-07 15:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • dqf756936594
    dqf756936594 板凳
    为低压配电室及线路检修必须要联络柜