土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 开利机组漏药水怎么办
单位的开利30hxc400a机组今天发现一套a系统,另一套b系统药水都漏了,用氮气充注发现在经济器边上的膨胀阀芯漏,此阀是用来冷却电机的,去年调节过的,现在此阀芯漏了,阀芯边没有紧固芯座的压帽的,此阀为丹佛斯的,问现在应该如何处理此阀,以免以后不会再漏阀

全部回答(1 )

  • 6529639
    TQ阀,外面有个帽呀
    2014-05-01 21:14:01 来自 PC 评论 举报