跨越防火分区时如何配电?本帖最后由 qq359879362 于 2014-4-29 16:01 编辑 如图1所示,一个近万平米的仓库,共有4个防火分区,每个防火分区内有正常通风、消防排烟、正常照明、应急照明多种负荷,那么我们采用哪种配电方式呢。图画得有点简单,见谅。以消防负荷为例:方式1:采用消防动力总箱,在箱内控制所以消防负荷,于现场做按钮箱,请见示意图2.此种方式优点是放射式供电,可靠性高,配电级数少。但根据《民用建筑电气设计规范》第199页13.9.8:消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。以及13.9.9-1末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内。因此,此种配电方式有违反规范的迹象。楼主表示,此种方式曾经用数过,审图时并未提出修改。