目前有一栋办公大楼采用的风机盘管加新风的系统。新风机组和风机盘管有独立的水管路。
现在他们有两大一小三台冷机,全年运行一台大冷机。
想给他们提建议,新风系统用小冷机单独供,大冷机供风机盘管,然后将供回水温度由原来的7-12度 提到 11-16度。
初步想法是通过提高供回水温度节约大冷机用电,而且小冷机也能满负荷运行。
求问各位大神,这样做行不行,能不能节电,注意事项有哪些,
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yyratina
    yyratina 沙发
    tuxianxian 发表于 2014-4-29 10:28 提高水温冷机节能了,但盘管的制冷量也降低了,注意冷负荷的校对谢谢楼上的兄弟。
    2014-04-29 10:50:29

    回复 举报
    赞同0
  • tuxianxian
    tuxianxian 板凳
    提高水温冷机节能了,但盘管的制冷量也降低了,注意冷负荷的校对