发布于:2014-04-29 09:01:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 cj0379 于 2014-4-29 09:03 编辑
空调主机P=65.7千瓦,额定电流112安,功率因数0.8,采用星三角启动方式,启动电流330安,厂家样本选用YJV-0.6/1kv 3*90+2*35的电缆,实际安装选用YJV-0.6/1kv 3*70+2*35的电缆,手册上40摄氏度时电缆载流量为224安,224*0.7=156.8,理论上是可以的,实际运行会不会有问题啊,可行吗??急急急啊 各位同仁啊:time::time:
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报