土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调主机电缆选择问题,急急急!!!

空调主机电缆选择问题,急急急!!!

发布于:2014-04-29 09:01:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 cj0379 于 2014-4-29 09:03 编辑

空调主机P=65.7千瓦,额定电流112安,功率因数0.8,采用星三角启动方式,启动电流330安,厂家样本选用YJV-0.6/1kv 3*90+2*35的电缆,实际安装选用YJV-0.6/1kv 3*70+2*35的电缆,手册上40摄氏度时电缆载流量为224安,224*0.7=156.8,理论上是可以的,实际运行会不会有问题啊,可行吗??急急急啊 各位同仁啊:time::time:

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    35都没问题
    2014-04-29 10:31:29

    回复 举报
    赞同0
  • cdleeyb
    cdleeyb 板凳
    低压电缆不贵吧,
    2014-04-29 10:25:29

    回复 举报
    赞同0