阅读下一篇
急救!20000kw负荷,供电公司要求使用10kv专线,我可是有6000kw的高压电机啊!!!!公司申请约20000kw的新项目用电申请,申请35kv专线,可是供电公司不给批,说是没有35kv间隔,要求使用10kv专线,四回五回线路都可以。但是这个项目有一台6000kw的高压电机,还有2台2300kw的高压电机啊,而且二期项目还有32000kw的新增负荷,有多台高压电机!! 跟供电公司说了,可是还是要求10kv专线,说是离变电站近(300米吧),不需要新建变电站,还能节约成本!可以多回10kv专线,然后厂内开闭所。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我突然感觉你像是搞线路设计软件的,而且你们的名字都是工程师XXX数字···福建现在都在用那协同平台,算材料上不太好用。孔径根据你要的受力情况而定,你需要大档距加强型横担,当然螺栓一般都是M18为佳,再用16就小了,放绝缘子那一侧一般都是21.5孔,抱杆这边16-18居多,而且是长孔,m16*30(40)。抱铁间距根据你要抱的杆径来定,对于常用20kV电杆Φ190的,第一层190-200,第二层210-220.依次下去。
回复 举报