请简略计算二级负荷空调800的"专用"变压器容量的选择高压双回路进线1.设1台1000KVA专用变压器,负载率80%2.设2台500KVA专用变压器(联络),负载率80%3.设2台800KV专用变压器(联络),负载率50%该采用哪个方案?或其他
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
gzbxdesign2
沙发
自然是2独立电源
2014-04-28 14:39:28
赞同0
-
snowrock86
板凳
第四个,其中发电机容量满足消防相关需求
2014-04-28 14:38:28
赞同0
加载更多但因为电网取不到
所以不采用2高压方式,而采用1高压+柴发
所以,请谈谈1,2方案