土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请简略计算二级负荷空调800的"专用"变压器容量的选择?

请简略计算二级负荷空调800的"专用"变压器容量的选择?

发布于:2014-04-28 14:00:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请简略计算二级负荷空调800的"专用"变压器容量的选择
高压双回路进线
1.设1台1000KVA专用变压器,负载率80%
2.设2台500KVA专用变压器(联络),负载率80%
3.设2台800KV专用变压器(联络),负载率50%

该采用哪个方案?或其他


全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cdleeyb
    cdleeyb 沙发
    只看,不敢乱说
    2014-04-29 15:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • gzbxdesign2
    gzbxdesign2 板凳


    首先感谢讨论,不过你没好好看我的问题
    2014-04-29 15:18:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海新建工程用电负荷指标如何?变电所如何设置?

我现在在做一个上海的项目,分两个地块,其中一个地块公建10万方,住宅5万方。另量个地块公建8万方。我住宅按65W每方,办公100W每方。大的地块设35KV变10KV的变电所,其它变电所采用10KV供电,从35KV变电所引来。小的地块直接用10KV供电至变电所。这样可行吗?

回帖成功

经验值 +10