地下一层防排烟 基本房间面积都大于50 一个防火分区 两个防烟分区 (走廊面积+其中最大的房间面积)*120 补风量=排烟量的*50% 排风量 =(走廊面积+其中最大的房间面积)*层高*换气次数 送风量=排风量的*85% 这样算 合适么 求助 高规和建规 看了几遍 自己这么认为的 自己能力有限 希望得到前辈的指导
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
huadongkongtiao
沙发
在网上查了一下机械方面的知识,准确的叫法应该是:“轴向窜动”,与其相提并论的还有 “径向跳动”
2014-05-03 13:13:03
赞同0
-
huadongkongtiao
板凳
轴向窜量可以用单表法测量,即用磁表座固定好一块百分表,将测量头垂直接触轴的端面,接触点要选择轴端面光滑平整的部位,分纪录用力拉轴和推轴后的数值,两个数值的差即为轴向窜量
2014-05-03 12:59:03
赞同0
加载更多感兴趣的可以去问问学机械的或者自己百度
回复 举报
径向跳动仍然可以用单表法测得,即用磁表座固定好一块百分表,将测量头垂直接触轴外圆周,旋转泵轴分别测量轴两端和中部的跳动值,取其平均值。测量时将轴放置在轴承托架或用机床两端的顶针顶住轴端中心孔进行测量
回复 举报